Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

    Hallo audi,


    folgendes ist mir bei der Eingabe aufgefallen:


    1. der Obergurt hat keine gemeinsamen Knoten mit den Streben. In der angehängten Position habe ich diese eingefügt.
    2. außerdem habe ich beide Auflager als unverschieblich angenommen. Diese Konstruktion ist ja ein Rahmen. Ansonsten wird das rechte Auflager durch die Belastung verschoben.

    Hallo,


    es sollte möglich sein, eine Position bzw. ein Projekt anzuhängen. Bitte schicken Sie die Dateien an den Support, falls es beim Anhängen Probleme geben sollte.

    Da gebe ich Ihnen Recht und werde das nochmals mit der Entwicklung besprechen. Aber leider scheint die Darstellung der maßgebenden Situationen nach dem aktuellen Bemessungsystem nicht ganz so einfach zu sein. Beispielsweise wäre die Durchbiegelinie dann keine Linie mehr sondern eine Fläche (Hüllkurve). Wie das gelöst werden kann, muss die Entwicklung entscheiden.

    Hallo,


    mit welcher Programmversion arbeiten Sie? Die Statikwerte haben sich sich in der letzten Zeit nicht geändert. Falls das Problem weiterhin besteht, können Sie die verwendete Datenbank an den Support schicken. Wir werden dann prüfen, warum das Prorgramm die Statikwerte immer wieder abgleichen will.

    Hallo,


    die Auflagerkräfte und die Durchbiegungen werden nur für die jeweiligen Lastfälle angezeigt. Der Wunsch, dass beides auch für die maßgebenden Lastenkombinationen angezeigt wird, ist bekannt. Ich verweise auf das Nachweisdokument, dort sind die maßgebenden Situationen zu finden.

    Hallo,


    bitte speichern Sie folgende Datei von DVD...


    DVD:\Dietrichs13\Winexe\PLUGINS\skp\DhpImporter.rbs


    ...in das in der Meldung angegebene Verzeichnis...


    C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 2013\Plugins\


    Dann sollte es funktionieren.

    Die Schwächung des Hauptträgers kann bei den Holzbau-Anschlüssen nicht berücksichtigt werden. Die Schnittkräfte des Hauptträgers sind in der Position des Holzbau-Anschlusses nicht bekannt. Bei der Berechnung des Hauptträgers muss also die Schwächung momentan manuell berücksichtigt werden.
    Wenn man einen Anschluss in einer Bauteilberechnung (Anschlüsse Kehlbalkendach, Durchlaufträger, Stabwerk) bemisst, sind alle Schnittgrößen bekannt und es werden Schwächungen auch im durchlaufenden Bauteil berücksichtigt.


    Den SZZ werde ich nochmals forcieren.

    SSZ haben wir auf der Agenda. Genaueres kann ich leider auch nicht sagen.


    Ich gehe davon aus, dass der SSZ die Last abtragen soll und nicht lediglich eine Montagehilfe ist. Der Lastabtrag kann nicht zwischen SSZ und z.B. Schrauben aufgeteilt werden. Wenn der SSZ nicht halten würde, dann müsste die volle Last z.B. durch Schrauben abgetragen werden.


    Ein SSZ sollte man nicht "näherungsweise" mit einer Ausklinkung rechnen, da ja ein SSZ durch seine Form wirkt.

    Hallo,


    Einige Informationen finden Sie im Support Blog.


    Die Gesamtbreite wird parallel der Traufe gemessen. Die Gesamtbreite ergibt sich somit aus der Länge der Trauflinie bzw. der Firstlinie. Die Gesamtbreite wird für jede Dachfläche ermittelt.