Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

    ich moechte mich auch an dieser stelle bedanken. das forum ist schon spitze keine frage. auf grund der wenigeen bis keine statiker hier bei mir hab ich mich seit knapp nem jahr ausfuehrlich mit der norm beschaeftigt und bin auch sehr froh ein werzeug wie die dc statik zu haben da auch bei uns hier nach ec5 bemessen wird.
    danke

    dann nehmen wir in zukunft die za, danke

    hallo zusammen
    habe die moeglichkeit eine rex dickenhobel mit feststehendem fuehrungstisch guenstig zu bekommen. arbeitet von euch jemand mit so nem geraet und seid ihr zufrieden.
    die messer werden hydraulisch eingespannt. gabs damit schon mal probleme? worauf waere beim kauf zu achten?
    gruesse

    vieleicht liegts daran, das die vorgegebenen querschnitte bei der benessung des programms nur in der hoehe automatisch veraendert werden. das koennte heissen das bei der bemessung des programms die hohe aufgrund von ausknicken errechnet wird. wenn jetzt eine seitliche halterung der breite des traegers vorhanden ist dann ist weniger knickgefaehrdung und der traeger wird kleiner
    gruss


    vieleicht kann ja von dietrichs selbst mal jemand was dazu sagen
    dann waere alles klar und wir brauchen nicht raten

    Linus
    die personenlast ist schon eine verkehrslast aber wird in der din als eigenstaendige last aufgefuehrt. wenn jetzt die lasten miteinander kombiniert werden bekommen diese beiwerte. der beiwert fuer die personenlast ist null. bei allen anderen verkehrslasten gibt es beiwerte somit waere eine verkehrslast die aus den dietrichslasten herangezogen wird eigentlich felsch da diese mit bestimmten beiwerten berrechnet werden.

    das klappt sogar sehr gut. erst wird in der normalen eingabe der traeger als biegetraeger bemessen(von din so verlangt) und dann kann im stabwerk die last der auflager auf die knoten gebracht werden.
    es ist nur abzuklaeren ob euer stabwerk nach vereinfachten regeln bemessen werden kann. da sind ein paar dinge einzuhalten. traeger hoehe bezogen zur laenge. auflagerhohe , winkel der fuellholzer usw.
    gruss
    Linus personenlast, zusatzlast
    die kombinatsionsbeiwerte stimmen aber dann nicht



    man nimmt dann aus dem ausdruck nur charakteristische werte der herschenden normalkraefte und designed die nur noch auf , dann koennen die verbindungen berrechnet werden.

    das stimmt
    dann muessten fuer den wind und schnee aber extra noch die gebaeudegeometrie eingegeben werden
    waere natuerlich super
    dann wuerde nur noch die eingabe der personenlast fehlen
    gruss

    hallo linus
    @10
    bevor ich ein stabwerk eingebe, gebe ich zuerst einen sparren oder einen durchlauftraeger ein, fuer jeden knoten des obergurtes lege ich beim sparren oder durchlauftraeger ein auflager, jetzt bemesse ich den sparren oder durchlauftraeger mit den voreingestellten lasteinstellungen. wenn ich jetzt ein stabwerk eingegeben habe uebernehme ich nur die auflagerreaktionen aus sparren oder durchlauftraeger und setze die auf den entsprechenden knoten im stabwerk. jetzt hast du alle lasten die du ach normal hast ohne gross rumrechnen zu muessen.
    gruss

    hallo linus
    der traeger wird auch immer zu schmalen seite knicken. wenn aber da sparren drauf liegen dann wuerde ich auch ne kipphalterung in der breite angeben da er ja durch die sparren gehalten wird.


    welche statik version habt ihr? arbeitet ihr schon mit der 9.05?
    gruss

    hallo bons
    das geht im stabwerk sehr wohl. gib dein dreieck ein bestimme die knoten und auflager, bedenke das der firstknoten in richtung der first als unverschieblich eingegeben werden muss, sprich seitlich gehalten ist und gib deine last auf die sparren
    jetzt werden dir deine zug und druckkraefte angegeben
    gruesse

    mach es so wie du es gezeichnet hast. die knoten punkte liegen genau auf der achse der bauteile. ich weis nicht genau ob man doppelzangen eingeben kann, sonst gibst du sie als zusammenaddierten querschnitt ein.
    sollte dein auflager nicht unterhalb des schnittpunktes sparren/zange liegen musst du diesen extra eingeben.
    die druckkraefte die im pfosten sind, sind dann auch die zugkraefte die zwischen der first und den sparren auftreten.

    hallo
    schau mal hier reinhttp://www.brettschichtholz.de/publish/11b3d78b_e081_515d_74d5510a799e8113.cfm?m_id=44232
    hier wird ein programm zur vorbemessung von brettschichtholz angeboten
    in wieweit du gebogene bauteile damit vorbemessen kannst weis ich nicht
    vieleicht hilfts ja

    ich verwende immer den schraegen sparren und teile meine dachflaeche danach ein. bei der kehle und beim grat ist das natuerlich etwas aufwaendiger. wuerde mich auch sehr ueber eine aenderung freuen. da wir hier nur mit blech arbeiten waere das ne grosse erleichterung
    gruss