So gesehen unterschreibe ich das.
Beiträge von Linus
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Bei den Addressen braucht man nur in das Feld wo die Namen sind reinklicken und die Anfangsbuchstaben schreiben dann wird automatisch zu der Namen markiert. z. B. Windisch -> Wi und Windisch wird markiert. Das funkt wunderbar.
-
Hallo
Ich glaube ich steh auf demSchlauch. Platten werden an der Lagenkontur geschnitten. Was muß ich einstellen damit Stäbe auch an die Lagenkontur geschnitten werden? Ich habe die Lage 0 (Ständerlage Wand) mit Lagenkonturändern verändert. Die Stäbe werden trotzdem beim Wandkörper abgeschnitten.
-
Ich brauch eine Brille. Danke
-
Hallo
Nach dem immermehr Bauteile im Katalog hinterlegt werden, wäre eine Suchfunktion ein notwendiges Tool.
-
Danke für die Info
-
-
Soviel ich weiß, kann man das so machen. Man muß nur aufpassen auf den Lasttyp wegen dem kmod
-
Personenlast geht, Zusatzlasten!
-
Wenn man aber schon alles im Stabwerk machen könnte, braucht man da nix doppelt eingeben.
-
Hallo
auch beim Durchlaufträger fehlt die Gelenkskraft im Nachweisdokument. Bitte anfügen damit man den Gerber rechnen kann.
-
10.) Beim Stabwerk sollte man Wind und Schnee auch aus den Projektdaten übernehmen können
Gilt für Wind und Schnee auch Gamma Sub 1,5?
-
Wenn man da die Kipphaltung angibt wird der Träger aber nicht kleiner vom Querschnitt her. Nur wenn man den bei der Breite eingibt. Ist da eventuell was verkehrt?
-
Das mit dem gleich richtig Ausgeben ist so eine Sache solange die Hersteller einmal so oder so ihre Werte hergeben und die Lasteinwirkung auch noch mitspielt. Der EC5 ist so richtig Praktiker gerecht!
-
Bei der Querschnittseingabe wird nach der der Kipphaltung gefragt.
@Hr. Krause
Wo soll man dann die Kipphaltung einfügen wenn es ein Durchlaufträger wird? Bei der Höhe oder Breite?
Mir kommt das etwas verkehrt vor, wenn man bei der Breite welchen einfügt wird der Querschnitt kleiner. -
Jetzt werden im Nachweisdokument die Knotenlasten der einzählnen Stäbe angegeben. Danke!!
Trotzdem noch ein paar Fragen.
7.) Wird ein Bauteil welches über mehrere Knoten läuft als ein "Durchlaufträger" bei der Bemessung angesehen?
8.) Darf man die Normalkräfte zusammen zählen? (Ng+Ns+Nw)
9.) Da man Zugstäbe aus Metall machen kann, kommt diese Eingabemöglichkeit beim Material? -
Hallo
In der Profileingabe sollten Höhenkoten in der Zeichnung eingefügt werden, die die OK Decke, Traufhöhe, Firsthöhe und Mauerhöhen anzeigen.
Wie ist das bei der Eingabe der Gebäudegeometrie mit ungleichen Dachvorsprung? Welchen gibt man da ein?
-
-
Danke für die Info
-
Hallo
wird der Schneeüberhang und die Seehöhe über 1000m berücksichtigt?
Das mit der Dachnutzlast (Mannlast) wurde zwar schon mal besprochen, ich finde hier sollte man trotzdem eine Verkehrslast (H) einfügen.