Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Wie gesagt kann man das im Postprozessor auch abschalten.
-
Da hat sich noch nichts geändert. Ich prüfe mal die Priorität für diesen Wunsch.
-
Diese Makros (32.01 und 32.1) dienen der erweiterten Übergabe von Paketen und Schnittklassen, da sonst die Anzahl der Stellen beschränkt ist. Dies kann man im Postprozessor unter 'Aggregate - Beschriftung' ein und ausschalten.
Für die K1 ist dies ab der Version 11-06B des K1-Programms verfügbar.
-
Im Moment ist das nicht möglich, ich werde das aber ändern lassen. Wie schnell das geht, kann ich aber nicht sagen.
Der Grund für die ungewöhnliche Eingabe ist mir immer noch nicht klar. Ich sehe keinen Grund für die Vorgehensweise. Damit stimmen auch die Flächen für die Wände und Lagen nicht und diese Abweichung ist nicht unerheblich.
-
Nur der Vollständigkeit halber:
Das Problem kommt rein von Kaspersky. Bei den muss in den letzten 2 Tagen der Teufel los gewesen sein, weil alle Programme mit Access-Datenbanken nicht mehr gelaufen sind. -
The gravity center of a single volume is deleted automatically when the volume is changed. In this case it would be enough to change the color. Changing the color does not really have a meaning for the gravity center but the program realizes this as changing of the volume.
Anyway, the gravity center have the color of the volumes and the gravity center of the wall is blue. With this it should be possible to see the gravity center of the wall beside the gravity center of the single volumes.
-
That is not possible and not necessary. Each volume can have its center of gravity and the wall can have another center of gravity.
-
Aus einem mir völlig unerklärlichen Grund haben Sie die Wände so eingegeben, dass die Bauteile unten 20cm aus der Wand herausstehen. Man müsste also eine negative Schnitthöhe eingeben, was das Programm nicht erlaubt, wie ich herausgefunden habe. Sie können, so wie ich das in der angehängten Position gemacht habe, die Wände nach unten verschieben und die Höhe um das selbe Maß anpassen. Dann muss man die Bauteile in DICAM wieder nach oben verschieben, da diese mit der Wandverschiebung mitgehen.
Jetzt kann man die erwarteten 0.03m eingeben und die Schwellen werden dargestellt. -
Wir haben an dieser Funktion nichts geändert und daher weiß ich nicht, wonach ich suchen soll. Ich kann bei einem Versuch auch kein Problem feststellen.
Vielleicht hilft es uns, wenn wir das Projekt bekommen und eine Angabe wo welche Dachfläche erzeugt werden soll. -
Was ist denn im Feld 'Schnitthöhe ab OK-Decke' eingestellt?
Ich würde hier 0.03m einstellen. -
Seit wann tritt das auf?
Was wurde seit dem auf dem Computer geändert / installiert?Das Programm kann die Projektdatenbank nicht mehr öffnen. Einen Grund dafür kenne ich auch erst mal nicht, aber irgend etwas muss auf dem Computer ja passiert sein.
-
Das wird mit der V13.03 behoben sein und diese wird in den nächsten 2 Wochen verfügbar sein.
-
Ich konnte das Wandplan-Problem etwas näher eingrenzen und kann eine vorübergehende Lösung ohne Schnittbereiche liefern.
Das Problem tritt auf, wenn man für 'Darstellung in einer Zeichnung' die Option 'Einzelelement' auswählt. Für Elemente kann für die Wandschnitte keine Schnittdarstellung erzeugt werden und daher wird automatisch eine Ansicht erzeugt. Wenn die Wand aber keine Elemente enthält wird im Moment fälschlicherweise auch eine Ansicht anstatt eines Schnittes erzeugt. Wenn man hier auf 'ganze Wand' stellt, wenn die Wand keine Elemente enthält, dann wird auch ein Schnitt auf dem Plan abgelegt. -
There is no problem with our software in Windows 8.1 (perhaps with the Windows itself).
I have never seen such a resolution but I do not think that there will be a general problem with that. You will need bigger icons but you can select the size yourself.
-
Ich habe mir das auch angesehen und kann das Problem nachvollziehen. Leider finde ich auch keine Lösung.
Das Problem scheint mir damit zu tun zu haben, dass wir hier extrem flache Dachneigungen (3°) haben. Das gibt bei den Berechnungen für die Dachausmittlung schnell mal minimale Abweichungen in den Flächen. Die Erkenntnis mit dem Dachüberstand bestätigt das auch.
Ich habe auch alle Genauigkeitsstufen für die Ausmittlung durchprobiert, was aber auch keine Verbesserung gebracht hat. -
Die Multiwände befinden sich auch in Arbeit, da muss ebenfalls etwas korrigiert werden. Dafür bekommen Sie dort auch gleich noch eine Erweiterung.
-
Die 3D-Bilder und der Plan passen nicht zusammen.
Wenn man keinen Knick in der Kehle haben will müsste man den ganzen Erker weiter rausziehen. -
Meine Vermutung scheint sich zu bestätigen.
Sie können vorübergehend auch für den Horizontalschnitt einen Schnittbereich anlegen bis wir das geändert haben. -
Ich konnte keinen Absturz nachvollziehen.
Was enthält denn Ihre Teilzeichnung?
Wie sehen denn die wenigen Arbeitsschritte nach dem Einfügen der Teilzeichnung aus? (Wieviele und welche?)