Ja klar soll das so sein. Mit der Reihenfolge bestimmt man die Sichtrichtung. Daher steht ja auch in der Kommandozeile für den ersten Punkt: "Wählen Sie den ersten Punkt für die Sichtseite des Schnittbereichs!"
Und für den zweiten Punkt: "Wählen Sie den zweiten Punkt für die Rückseite des Schnittbereichs!"
Beiträge von Joachim Neumann
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Nein Balken gehören nicht zum Stockwerk sondern zum Deckenfeld. Das Deckenfeld gehört zwar wieder zum Stockwerk, aber die Einstellung gilt für Bauteile die direkt zum Stockwerk und nicht zu einer Wand oder einem Deckenfeld gehören.
Ich habe noch nicht gehört, dass jemand Deckenbalken im Grundrissplan darstellen will. Man könnte aber, wenn die Laufnummer nicht wichtig ist, die Deckenbalken temporär der Decke zuweisen und dann würde das funktionieren. -
Damit werden Bauteile geschaltet, die nicht zu einer Wand, aber zu dem dargestellten Stockwerk gehören. Das könnten zum Beispiel die Bauteile einer Treppe sein.
-
Damit man die angrenzenden Wände sieht muss man unter 1-7-2 einen Bereich vor und /oder hinter der Wand angeben, damit das Programm weiß wie lang das Stück der anschließenden Wand sein soll. Mit 0.000 wird gar nichts angezeigt.
-
Eingeben kann man das nicht direkt. Soweit ich mich erinnere ist das im Grunde ein Tiroler Blatt mit "gebogener" Flanke, um diese noch steiler zu machen. Das dürfte auf der Maschine nur mit einem Spezialfräser machbar sein. Wenn es so einen gibt, dann funktioniert evtl. eine Übergabe für ein normales Tiroler Schloss und durch den Fräser entsteht dann ein Klingschrot. Ob das aber so stimmt weiß ich auch nicht, mit Blockbau kenne ich mich nicht wirklich aus.
-
Wenn man ein Bauteil manuell bearbeitet hat, dann muss man auch den Rest manuell machen. Wechseln geht nicht mehr.
-
Dann ist die Deaktivierung des Automatismus aber genau richtig, da sonst die Änderungen aus DICAM bei einer Neuberechnung im Dachtragwerk verloren gehen würden.
-
Welche Operation hat denn hier zum Deaktivieren des Automatismus geführt?
-
Änderungen im DICAM (schieben, kopieren, spiegeln, boolsche Operationen) gehen bei einem Neuberechnen im Dachtragwerk verloren. Daher werden die so veränderten Bauteile aus dem Automatismus herausgenommen. Das war genau so Wunsch der Anwender, dann manuelle Änderungen im DICAM bei einer Neuberechnung des Dachtragwerks nicht verloren gehen.
Einzig das Verschieben von Sparren innerhalb der Dachfläche würde nicht verloren gehen, dafür gibt es aber auch ein Schieben im Dachtragwerk und man muss nicht in DICAM gehen. -
Das funktioniert so nicht, weil der obere Riegel eine andere Dicke hat als Pfosten und Strebe, alle Drei aber mit einer Fläche bündig liegen.
Hier würde ich über Fachwerknoten zwischen Pfosten und Strebe gehen und dann für den oberen Riegel über 'Einzelbauteil Stabende'. Das Blech des oberen Riegels könnte man dann nachträglich in die selbe Ebene wie das andere Blech schieben und die Bleche vereinen. -
Ja mit der Version 12 kann man so etwas über Kombielemente eingeben. Bei DICAM für Zimmerer bzw. Vollversion ist das automatisch verfügbar. Ohne DICAM kann man es optional bekommen.
Schauen Sie mal in der Wand unter 7-8-1 und dann unter 'Konstruktion'. Dort gibt es zwei Einträge für Windaussteifungssysteme. -
Könnte ich bitte mal die Position bekommen?
-
Wie sieht die Situation aus, um die es geht? Ich vermute, dass das nicht geht, was Sie machen wollen. Irgendwie muss die Position der Verbindungsmittel bestimmt werden und das geht eben unter anderem über die Abmessung des Knotenblechs.
-
Was ist denn in der ersten Dialogbox eingestellt und was soll entstehen?
-
Es geht nicht darum ob das schlecht ist oder nicht, sondern es muss erst mal realisiert werden und das geht nicht so einfach / schnell.
-
Der letzte Satz klärt mein Unverständnis.
Ja, diese Linien liegen auf einem eigenen Layer und dieser kann gestrichelte Linien bekommen.
-
Was soll ich jetzt dazu sagen?
-
Weil wir an den Schnitten nichts mehr machen. Im Zweifelsfall werden wir die alten Schnitte ganz rausnehmen und lieber die Schnittbereiche erweitern. Die Schnittbereiche kann man ja jetzt auch bei der Eingabe auf alle anderen Wände übertragen lassen.
-
Ja, das ist richtig.
-
Die Verteilung der Wand-, Fenster- und Türbeschriftungen sollte gegenüber der V11 wesentlich besser sein (ist sie laut meinen Tests auch). Trotzdem kann es bei einer automatischen Verteilung zu ungünstigen Verschiebungen kommen. Sie können aber jetzt seit der V12 diese automatische Verteilung bei der Ablage abschalten. Dann kann es allerdings auch passieren, dass sich Beschriftungen überschreiben. Sie müssen dann diese Beschriftungen selbst so verschieben wie Sie es haben wollen.
Wenn Sie mir die Position und Ihren Problemplan schicken, dann schaue ich mir das aber gerne mal an.