Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Ohne die Maschine zu kennen:
Ist das nicht Sache des Herstellers, die Bearbeitungen so zu optimieren, dass es nicht zum Crash kommt?Bei HH ist es jedenfalls so.
-
Drillings at the upper face could be impossible, because there is no material.
The other faces should accept drillings.What about the coordinate system? Where is your local x-axis?
I guess, you try drillings into the end faces? -
In der aktuellen Beta wurde der Fehler schon korrigiert.
-
Am schnellsten geht es im K1/K2-EKP mit "bauteilübergreifende Änderungen".
-
Hallo carver,
Du hast versucht, die Wände in Dicam zu bearbeiten (Farbset ändern o.ä.).
Dabei wurden die Wandkörper dupliziert und durchdringen die eigentlichen Wände.Drehe das Gebäude in Dicam in die Seitenansicht, wähle den Löschbefehl 01-2, und ziehe eine waagerechte Line durch das Geschoss. Damit werden alle "Dicam-Wände" gelöscht. Die Wände aus dem Grundrissprogramm bleiben erhalten.
Die Einstellung für das Fenster ist richtig.
Nach dem Löschen der überflüssigen Bauteile werden die Öffnungen richtig angezeigt.Damit musst Du bis heute abend allein klarkommen. Bin jetzt unterwegs!

-
Fensterhöhen haben keinen globalen, sonder einen lokalen Höhenbezug.
Die Fensterhöhen beziehen sich auf die zugehörige Geschosshöhe. -
Zitat von carver
...mit den bestehenden verschneiden. Gemäss Programm ist das schon geschehen, dedoch nicht in der Angehängten Darstellung.
Die Wandverschneidung in der OpenGL-Darstellung stimmt nicht immer mit dem Wandgrundriss übereinander. Geh in den Grundriss, löse die Eckverschneidungen, und verschneide sie neu. Danach sollte die Darstellung stimmen.Zitat von carverRespektive, warum ist die Wand nicht so zu gestalten oder zu ändern wie die Decke?
Wand und Decke wurden unterschiedlich programmiert. Das mag historisch bedingt sein, oder an unterschiedlichen Anforderungen der Kunden liegen. Die technischen Anforderungen, z.B. die Eckverschneidungen, sind ja auch völlig unterschiedlich.
Darstellen lässt sich trotzdem alles, auch wenn in der Wandausführung noch keine Platten erzeugt werden; man kann sie nach Belieben damit belegen.
-
Hi Kayaker,
make a separate template for your foundation plans:
- open one of your foundation plans
- find out, on which layer the foundation lines are on the plan
- change the layer to line type "dashed"
- delete all content of the plan
- set the scale to 1:0
- save it as "foundation template"The (empty) layers are saved with the template with all their properties.
Now, if you create a foundation plan by using this template, the lines should be correct immediately.
-
-
Ich benutze die Maurerpläne fast nie, deshalb ist mir dieser Fehler nicht begegnet. Ja, ich halte das für einen Programmfehler, dass die Höhenkoten im Maurerplan immer auf Unterkante Wand bezogen sind. Das führt an der Baustelle mit Sicherheit zu Fehlern.
@ Dietrich's Programmierung:
Höhenkoten müssen immer einen durchgängig globalen Bezug haben!
Bei der Ablage von HRB-Plänen geht's doch auch richtig! -
Fehlende Maße kann man manuell beliebig ergänzen.
Wo ±0,00 ist, bestimmt man auch selbst, wenn man das Bauwerk oder die Profile anlegt.
Normalerweise richte ich mich nach en vorhandenen Plänen, also ±0,00=OKFF.Im Planprogramm wird das globale Koordinatensystem beim Einfügen des ersten Schnittes passsend gesetzt; alle manuellen Höhenkoten richten sich daran aus.
Wenn man eine weitere Profilschnitt-Ablage in dasselbe Planfenster einfügt (z.B. unterhalb eines bestehenden Schnittes), kann man hierfür ein eigenes freies Koordinatensystem erzeugen (Fenster - Einsellungen).
Man bekommt auf jeden Fall alle Höhenkoten richtig und eindeutig vermaßt.
-
Die Hölzer kommen nicht automatisch in die Holzliste. Nach dem Erzeugen der Stäbe muss eine neue Sortierung gemacht werden (neu oder anhängen), dann muss eine Ablage erzeugt werden. Darin können alle oder nur die aktiven Teile enthalten sein.
Eine Holzliste, die im DTW erzeugt wird, enthält keine Dicam-Hölzer!
Im BDP kann man nun die neue Liste aufrufen, bearbeiten und drucken.In Deinem letzen Modell sind die Zangenpfosten jedenfalls in der Liste enthalten.
-
Wenn Du es auch in der Dachausmittlung, Aufmaß und Visualisierung der Dachhaut richtig haben willst, gib in der Walmfläche eine Neigungsänderung auf 90° ein.
-
Hallo CJD-Holzwurm,
das Modell ist 3 Jahre alt, und war damals schon als Bild im Forum.
Sowas wird nicht im Akkord gemacht, sondern gemütlich Sonntag nachmittags, um den Umgang mit Dicam etwas zu üben.übrigens:
die Anrede mit 'Sie' ist hier unter Kollegen nicht üblich. Ich könnte mich nur schwer dran gewöhnen.
Was heißt eigentlich CJD? -
verstecktes Ei
-
EKP Makro 30.
-
Hast Du im Postprozessor die Prioritäten verdreht?
So sind sie richtig: -
doug, Du machst irgendwas falsch, die Daten sind einwandfrei.
Holzwurm:
ich habe jetzt mal nur die Kopfbänder übergeben.
Es funktioniert doch!? -
In Dietrich's Menü: Position packen (nicht das Projekt).
Antworte auf diesen Beitrag, und hänge die gepackte Position an.
Die gerade erzeugte zgb-Datei findest Du in Deinem Projektordner.