Ganz einfach: 1 Klick auf das blaue i und den Namen eingeben.
Beiträge von Der_Planer
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Probier mal andere Einstellungen, oder auch mal die Auswahl von weniger Hölzern.
-
Welches Betriebssystem benutzt Du denn?
Übrigens, das erste was ich beim googeln über dies Notebook gefunden habe, waren Usermeldungen, die den Rechner als unstabil kritisieren.
-
Passiert das immer beim selben Projekt? Dann wäre der Fehler in der Konstruktion zu suchen. Oder ist es genauso oft bei anderen Projekten? Dann stimmt vielleicht etwas mit dem Rechner nicht?
Ich arbeite regelmäßig mit Dicam OpenGL und habe diese Abstürze nicht.
-
Auf dem ersten Bild sieht es ja schon fast perfekt aus. Was hast Du gemacht, um das 2. Bild zu bekommen?
Der Knotenschnitt ist ein Geheimnis, das sich nicht immer erklären lässt. Probiere ein paar von den fast unerschöpflichen Eingabekombinationen. Wenn es nicht klappt, stell das Projekt mal rein

-
-
P10: fährt eine Kerve zur Hälfte, dann macht das Aggregat einen Drehrichtungswechsel. Wenn viel ausrissfrei hintereinander kommt, wird's heiß...
Bohren: auf der gegenüberliegenden Bauteilseite bird in einen Klotz gebohrt, der muss regelmäßig gewechselt werden.K-Maschinen: Kerven oder Blätter werden aus einer günstigen Richtung vorgefräst und danach aus der Hauptrichtung bearbeitet.
Bohrungen werden von 2 Seiten (Umkantbetrieb) ausgeführt. -
P10 schlägt einen Transport-Stachel ins Holz
K1 sticht mit "Messer" oder Nägeln ins Holz
K2 und K3 greifen das Holz zerstörungsfreiBei anderen Maschinen weiß ich es nicht.
-
Open the position and look into settings 1-7-1, if Dicam beams are switched visible.
-
oops :oops: , da hab ich was erklärt, was keiner wissen wollte.
Egal, vielleicht sucht auch mal jemand gerade nach sowas
-
Nein. Wenn Du Meister Bunz sehen willst, klicke auf sein www!
-
Ich finde jetzt keinen Haken bei der Ablage, der speziell für Markierungen ist. Ich brauche im Plan nur den Layer "DHPMarkierung" einzuschalten, dann sehe ich sie auch.
In Dicam kann man unter 1-7-1-Bearbeitungen-Markierungen sichtbar schalten. Man kann auch mit MR-Einzelstab in der Bearbeitungsliste nachsehen, ob der Stab Markierungen enthält.
Möglicherweise hat der Markierungsassistent keine Sparrenrisse auf dem Wandrähm erzeugt. Diese Option ist leider im Markierungsassistenten noch nicht vorgesehen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: Man kann in Dicam Markierungen als Punktsymbole setzen, das würde ich für einzelne Markierungen empfehlen. Wenn viele Markierungen zu setzen sind, gibt es einen anderen Weg: Ändere die Gebäude-MOS des Wandrähms dem Dach zu und benenne (mittels Volumeninfo) das Rähm als "311/Fußpfette". Danach wird der Markierungsassistent alle Sparrenrisse erzeugen.
Das Rähm muss danach wieder der ursprünglichen Wand-MOS zugeordnet werden, sonst erscheint es nicht im Wandplan.Nach Möglichkeit gebe ich Wandrähme zuerst als Fußpfette im DTW ein, so werden Kerven und Markierungen automatisch erzeugt. Erst viel später ändere ich die MOS, damit das Holz zur Wand gehört.
-
genau, die steht da.
-
schnipie, da steht eine andere Marke, keine Krüsi :roll:
-
You should not divide the rafter by using intersection volumes, because this function does not create cuts. You should better use Dicam 3-5-x (dividing cut).
-
Bei der Planablage einen Haken setzen: Bearbeitungslinien ablegen
Im Placad sicherstellen, dass Layer "DHPBearbeitung" eingeschaltet ist.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Markierungen im Modell tatsächlich vorhanden sind. -
Man hat nicht direkt die Möglichkeit, eine neue "Planinfo" zu vergeben. Das ist aber bei geöffnetem Plan nur 1 Klick und sollte kein ernsthaftes Problem sein.
-
If you use 1-1-6 and 1-1-7, the beams will keep their x-y-z position as they were saved.
Another thing is the (optional) building library, which is not made in dicam, but in wall program. You can save whole buildings and read them from the library. While reading them, you can define a height difference and turn around z-axis. In wall program you are also able to turn, push, copy or mirror a whole building or you select only single floors, roof or free construction.
-
Da gab es Leute auf der Messe, die haben davon gaaanz große Augen bekommen 8O

-
Bei den Kehlsparren gibst Du eine begrenzte Auskehlung ein. Die Winkel sind genau wie bei der durchgehenden Auskehlung, und die Tiefe mach nach Augenmaß: Bei flachen Neigungen 1-2 mm Zugabe zur Schalungsstärke, bei steilen Dächern etwas mehr.
Glaub nur nicht, dass Du die Maschinenbearbeitung mit der Schieblehre nachmessen kannst!