Did you already try to recalculate the roof?
Or to push the wall forward and the same way backward?
Beiträge von Der_Planer
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Nein. Die Planinfo wurde beim Erstellen des Plans erzeugt und danach nicht geändert. Nach dem Feststellen der Invo-Verschiebungen habe ich sie nur direkt im Plan geändert (Icon Planinfo).
-
Das Projekt ist mit aktuellem Stand und mit dem Backup von gestern an die Hotline unterwegs.
-
Da stimmt etwas mit der Verwaltung der Planinfo nicht!
siehe Bild:
- Der Plan 001 hatte ursprünglich die Info "Grundriss"
- Die Pläne 001 bis 004 haben jeweils die Planinfo der jeweils höheren Nummer bekommen. Das ist falsch!Wenn Sie für die Fehlersuche bestimmte Dateien brauchen, sagen Sie mir bitte, welche ich senden soll.
Die Pläne wurden gestern angelegt und heute bearbeite ich sie.
Datensicherung von letzter Nacht ist verfügbar.Eine Planinfo (005) war mir bereits im Plan aufgefallen, und ich habe sie manuell korrigiert.
Zur Produktion müssen die richtigen Planinfos dort stehen!!
-
Hello dan,
the textures were renamed in order to be compatible with extern programs which can only read 8.3 file names.
In our software there are 2 different kinds of texture set types. 10 sets will be shown as tiles, which repeat every 1,00 m x 1,00 m, and 24 + 24 sets that are strechted to the total measures of a face.
-
Das Problem gibt es noch in der gezoomten Wandkonstruktion, aber nur dann, wenn man zuerst einen Bereich zoomt und dann einen Pfosten setzt.
Wenn man den Pfosten bereits am Cursor hängen hat, und danach erst zoomt, ist alles korrekt. -
Konvex-Profil und FF-Bohrung sieht im K2-EKP so aus:
-
Grundsätzlich wäre das möglich, so einen Sparrenkopf als Punktsymbol anzulegen. Aber die K2 wird ihn nicht so exakt machen. Der Radius des konvexen Teils beginnt nämlich nicht genau in den Ecken, sondern ist an beiden Enden erstmal 20 mm gerade. Bei größeren Radien fällt das nicht auf, aber hier schon.
Alternativ zu den Standardfunktionen könnte man den Kopf mit ein paar Kerven und einer FF-Bohrung "schnitzen".
OT:
Es wäre gut, wenn Du Bilder im Forum direkt anhängen könntest, denn die kann der Browser ohne fremde Hilfe öffnen. -
Die Traufe einer Freien Fläche liegt immer rechtwinklig zum tatsächlichen Wasserlauf. Der liegt immer in Richtung der größten räumlichen Neigung. Normale Sparren werden immer rechtwinkling zur rechnerischen Traufe erzeugt, selbst wenn diese als Linie gar nicht existiert. Was Du vorhast, geht nur mit schrägen Sparren.
Alternativ kannst Du die Sparren in Dicam drehen, danach sind sie aber im DTW nicht mehr sinnvoll zu bearbeiten. -
Ich hatte anfangs auch geglaubt, dass mir eine fremde Variablenliste helfen würde. Ist aber nicht so. Diese Liste muss immer dem individuellen Bedarf angepasst sein. Viele der abgeschriebenen Variablen werden nicht genutzt, dafür stehen andere, die ich brauche, nicht in der Liste.
Die Funktionskonzepte können sehr unterschiedlich sein. Was in einem Betrieb eine Konstante ist, kann woanders eine Variable sein. Einige Konzepte sind aus dem alten HRB-Editor gewachsen, wo bestimmte Dinge über Identnummern unterschieden werden konnten, um z.B. eine Bauteilgruppe gezielt filtern zu können, oder weil man dafür separate Aufmaßsummen braucht. Für jeden anderen ist die Variable nutzlos, weil der angedachte Zweck nicht ersichtlich ist, und weil es diese Identnummer im eigenen Bauteilkatalog nicht gibt.Es ist auch schwierig oder fast unmöglich, eine Variablenliste nachträglich zu erweitern. Anhängen ist kein Problem, aber thematisch passende Variablen zwischenzufügen geht nicht, ohne den vorhandenen Vorlauf grundlegend zu überarbeiten. Man sollte also in der Liste genügend Luft zwischen logisch zusammengehörenden Variablengruppen lassen.
In die Liste gehören:
- Lagendicken (alle Wandlagen)
- Stabquerschnitte (Ständer, Schwellen, Rähme, Riegel, ...)
- Identnummern (zumindest für die Wandlagen, sonst nach Bedarf)
- Bauwerksmaße (Fugenbreiten, Deckenstärken, Versprünge, Stockwerkshöhen, ...) -
Beim Verschieben von Wänden muss man etwas aufpassen. Wenn man in Dicam Bauteile erzeugt hat, die organisatorisch zur Wand gehören (ja, das passiert mir auch manchmal...), dann werden auch diese Bauteile mit verschoben!
-
Manchmal ist es auch einfacher, die Wand im Grundriss zu verschieben (alle Bauteile wandern mit), und beim Ändern der Lagendicke die andere Wandseite (oder Referenzachse) zu wählen.
Wenn das alles nicht passt, kann man die Wandbauteile auch in Dicam wieder zurechtrücken. -
DXF nach Layer einlesen geht. Die Layerinfo bleibt im Modellbereich jedoch nicht erhalten.
-
Wären manche Fehler nicht leichter aufzuspüren, wenn das Programm eine Log-Datei schreiben würde?
-
vielleicht am Samstag...
-
Zitat
Also, wenn ich das richtig verstanden haben, eine Maschinenablage *.mas geht nur wenn sie mit Dhp und WEKP arbeiten?
Richtig. Der DHP-Postprozessor macht aus der *.mas eine *.bvn. -
Wenn die Datei fehlen sollte, findest Du sie in der Datensicherung von gestern.
-
Wo ist denn "hier"?
-
Damit ist das Problem nicht gelöst, denn die Gratsparren beißen sich immer noch.
In Dicam gibt es die Funktion "Knotenschnitt", die das Problem mit 1 Knopfdruck löst. -
Hehe, ist euer Email kaputt?