Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Ein BSH- Träger hat keine "Brandschutzklasse" . Er kann jedoch "heiß" bemessen werden, um Nachweis der Tragfähigkeit für den Brandfall zu erfüllen. Wenn also eine Feuerwiderstandsdauer festgelegt ist(z. B. F30 = 30min), kann man entweder mit der Methode der Bemessung mit
    - reduzierten Querschnitt oder
    - reduzierten (Festigkeits)Eigenschaften
    die Tragfähigkeit nachweisen.
    (Kleine Fausregel für die Vorbemessung: 80% Auslastung der Spannungen(nicht der Gebrauchstauglichkeit!) des Querschnitts bei der Normalbemessung erfüllt fast immer einen F30- Nachweis)