Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

    Zitat von Martin Gerhold

    Bei den Durchbiegungen geben wir die Werte aus den entsprechenden Normen mit. Diese können bedenkenlos verwendet werden.


    Viele Kunden legen auch wert auf das optische Erscheinungsbild deshalb ist es mir lieber das dort 300 steht.

    Also, ich habe mal mit einem Statiker gesprochen er hat ein Programm dort kann er gleich umstellen und sieht die Querschnitte berechnet nach der alten und neuen DIN.


    Uns beiden ist es aufgefallen das die Querschnitte nach der neuen DIN etwas günstiger ausfallen.


    Er meinte zum Schwingungsnachweis das dieser im Einfamilienhaus nicht geführt werden müsste. Man könnte die Berechnung einmal mit und einmal ohne Schwingungsnachweis machen und dann den Mittleren Querschnitt wählen.


    Zu Beheizt oder Überdacht, er macht in Wohnhäusern immer Beheizt rechnet dann aber mit einer Durchbiegung von 300-300-300.
    Garagen und Carports dann Überdacht und mit einer Durchbiegung von 200-200-200

    Könnte man auch machen nur so wie ich es meinte wäre es nur ein Arbeitsweg gewesen.
    Mit der --- Extra --- Ausgabe wird das Profil ja schon mit ausgegeben nur die Lasten wie auf dem Bildschirm zu sehen eben nicht.


    Damit meine ich das im Nachweis wenigstens ein Bild zu sehen ist, wie ich auf dem Bildschirm Angezeigt bekomme, das mit der Darstellungsschaltung geregelt wird.

    Ich lege eine Statikposition an und übernehme eine Vorlage nun befinde ich mich im Statikprogramm und verlasse es gleich wieder.
    Die Position wird trotzdem gespeichert obwohl ich nichts berechnet habe.


    Auch wenn man eine Statikposition ohne Vorlage eingibt ist das so.


    Es wird also nicht nur nach dem berechnen gespeichert, sondern schon gleich nach dem Anlegen.

    Das ist richtig man könnte aber auch eine Meldung am Bildschirm bringen das es dort eine Negative Durchbiegung gibt und ob man sie berücksichtigen möchte oder nicht.


    Und das steht dann auch so im Nachweis --- Negative Durchbiegung am Kragarm wurde nicht berücksichtigt ---.

    Funktioniert nicht, hier habe ich es mit der Hilfgeometrie versucht
    (Linie, Einzelpunkt, Aufteilen, Bogen aufteilen, Objektfang, Hilfen)


    Das Icon für die Hilfslinien (Farben einstellen) gibt es nicht

    Dann bringen die manuellen Erweiterungen (Texte Maßketten Hilfslinien usw.) aber nichts denn die beziehen sich auf die Zeichnung die mir auch auf dem Bildschirm dargestellt werden.


    Die Experten machen dann so wie ich das kenne immer eine Handskizze mit dabei. ;)

    Nun da wir jetzt auch mit Hilfslinien und Maßketten die Zeichnung erweitern können macht das doch Sinn.


    Ich könnte dort z.b. ein Hänge oder Sprengwerk mit einzeichnen das dann auch so im Statischen Nachweis mit Dargestellt wird.


    Details Verbindungsmittel Texte Maßketten usw. die manuell gezeichnet werden wird im Statischen Nachweis mit angezeigt.

    Ich habe es jetzt noch nicht versucht aber kann es sein das diese Meldung nur dann kommt wenn man den bereich der Last (1-4) noch nicht eingegeben hat.

    Das ist doch einfach, die Querschnittsbreite bleibt immer gleich.
    Nun beginne ich den Dachüberstand zu verändern und wähle dann dort die kleinstmögliche Höhe.


    Die negative Durchbiegung ist hier wahrscheinlich bei einem Dachüberstand von 0,20 bis 0,30 am größten deshalb kommen diese unterschiede zustande.


    Nun ist die Frage ob man in diesem bereich die negative Durchbiegung überhaut berücksichtigen soll, da sich die Querschnitte mit einem Dachüberstand von 0.00 bis 0.30 doch erheblich (0.22 bis 0.26) ändern.


    Und das ist ein Punkt der mir noch nie gefallen hat.
    Also rechnet man sich die Sache schön indem man den eigentlichen Dachüberstand von 0.30 im Programm mit 0.00m eingibt.

    Ich habe diesen Sparren mal berechnet mit verschiedenen Dachüberständen alle anderen Einstellungen habe ich mal nicht verändert. (Innerhalb und außerhalb gerechnet mit Überdacht)


    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.00m = 10/22
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.10m = 10/22
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.20m = 10/26
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.30m = 10/26
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.40m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.50m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.60m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.70m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.80m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 0.90m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.00m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.10m = 10/24
    Sparrenquerschnitt mit Dachüberstand 1.20m = 10/22