Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Früher konnte man die Verkehrslast 2 KN aus den Deckenbalken in einen Unterzug auf 1.5 KN abmindern ist das jetzt nicht mehr so da es diese Möglichkeit nicht gibt

    Mit freundlichen Grüßen,
    Manfred Bons

    • Offizieller Beitrag

    Das geht so nicht mehr, früher ist vorbei und kommt nicht wieder.
    Heute werden alle Lastkombinationen über das Auflager der Deckenbalken auf den Unterzug weitergegeben. Nur so bekommt auch der Unterzug alle notwendigen Lastkombinationen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)