Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hi,


    ich erhalte bei der Bemessung zur Zeit den Fehler "Plate too small" (siehe Anhang).IMG_20240603_195337_022.jpg

    Leider wird aus der Fehlermeldung nicht ganz klar, welche "Plate" damit gemeint sein könnte... Hat jemand vielleicht eine Idee, wo man mit der Fehlersuche ansetzen könnte?

    Vielen Dank schon einmal!

  • Hallo!


    bitte lassen Sie uns das Projekt zukommen. Ich schaue mir das gerne an.

    Viele Grüße,
    Andreas Buck (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausdindustrie

  • Das Problem konnte gelöst werden. In einigen Wänden sind horizontale Plattenstöße entstanden, die nicht zulässig sind. Zudem war eine ältere Version im Einsatz. In der aktuellen Version wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

    Viele Grüße,
    Andreas Buck (Dietrich's Technology GmbH)