Punktsymbol im Kombielement nur einmal ausführen lassen

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo,


    ich habe eine Frage: Ist es möglich, einem Punktsymbol in einem Kombielement eine Bedingung zu geben, sodass es nur einmal ausgeführt wird? Oder – Option 2 – dass es nur ausgeführt wird, wenn zum Beispiel Punktsymbol 1 nicht ausgeführt wird?“


    Hintergrund:


    Ich hab uns ein Wandbeschriftungskombielement geschrieben, welches automatisch über das Schwerpunktmodul dem Rähm und den Eckpfosten die Stock und die Wandnummer seitlich/oben beschriftet, was dann der Injekt auf das Bauteil druckt. Das funktioniert auch alles super, bis auf eine Kleinigkeit deswegen die Frage.


    Problem:

    Sind im definierten Randbereich mehrere Pfosten bekommen alle diese die Beschriftung...


    Das Kombielement arbeitet eigentlich recht simpel, er sucht nach den Stabarten 610-616 am jeweiligen Ende der Wand in einem Bereich von 25cm. Dieser bekommt dann die Beschriftung. Eckpfosten sucht er seperat in einem größeren Bereich, da es hier eigentlich jeweils nur rechts und links einen geben sollte :D. (Warum nicht nur nach Eckpfosten suchen? Wir benutzen den HRB Editior nicht, Händsich unterscheide ich nicht nach Eck oder Regelständer ,bei Backen sind es auch keine Eckpfosten + manchmal wäre auch ein Tür/Fensterpfosten der Randpfosten...)


    Jetzt wäre meine Idee entweder kann man dem Punktsymbol im Kombielement irgendwie sagen: Nur einmal ausführen, was evtl zurfolge hätte das er im Bereich bis zum ersten Stab sucht das Punktsymbol ausführt und danach nicht weiter sucht.


    Oder Option 2 man macht mehrere Punktsymbole die sich nur im Suchbereich unterscheiden, quasi Punktsymbol1 sucht im Bereich bis 10cm wenn er dort nichts findet geht Punktsymbol 2 bis 15cm etc.


    Gäbe es da irgendeine Lösung? Oder ein Bedingungsbefehl dafür?




    Grüße Oli

    pasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.png

  • Solche Bedingungen gibt es nicht. Jedes Punktsymbol wird auch nur 1x ausgeführt und nicht mehrfach. Bei der einen Ausführung bekommen aber alle Bauteile die Beschriftung, auf die die Bedingung passt. Im Grunde wäre die Stabart die richtige Bedingung. Schon mal die Funktion 'Autowand' ausprobiert? Die hat man auch ohne HRB und die erzeugt Eckpfosten.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

  • Schade, aber danke ja mit der Autowand lässt sich das Problem gut beheben !


    Ich hatte früher schonmal Autowand eingerichtet, war mir dann aber zu nervig die Anschlüsse der Pfosten ans Rähm u Schwelle manuell einzugeben, da war ich schneller alles händisch zumachen. Im Hinblick auf das Kombielement wäre ich jetzt aber schneller mit der Autowand.



    Aber ich bin auch total bescheuert... mir kam beim Antwortschreiben die Idee den Bezugsbereich mit einer Variablen zuversehen.... hier ist aber mein Denkfehler, ich dachte der X start und X Endpunkt wären immer die der Wand also dem Körper nicht der Lagen ... ( desegen ein großer Suchbereich da ggf. bei Eckverschneidungen Überstände endstehen und erst nach ein paar cm ein Pfosten kommt) ... Jetzt beim Nachschauen nach einer Variablen für einen Offset der Lage 0 oder ähnlichem habe ich gemerkt das mein X Punkt bereits der von Lage 0 ist... dadurch kann ich den Suchbereich auf 1cm reduzieren, da am Rand der Lage 0 ein Pfosten liegen sollte, wenn man sauber mit den Lagen arbeitet.


    Aber gut zuwissen das die Pktsymbole jeweils nur einmal ausgeführt werden und es dafür keine Bedingung untereinander gibt.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!