Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo,
    ich plane gerade eine DHH wo an die Gebäudetrennwnd F90 gefordert wird.
    Mein Wandaufbau von außen nach innen:
    2x15mm Fermacell
    14cm Ständerwerk
    15mm OSB
    60mm Instalationsebene
    2x15mm Fermacell
    Frage:
    1. ist die Instalationsebene überhaubt nötig?
    2. Kann ich eine aussteifende Innenwand überhaubt an meine F90 Wand kraftschlüssig anschließen?


    Ich bin mir da nicht so sicher, evt. hat von euch jemand eine Idee.


    Danke
    MFG Schifter

    Gruß Schifter

  • hallo schifter
    meines wissens nach dürfen die wände nicht verbunden sein
    und für F90 brauchst du min 3schichten 15mm fermacell pro wand
    bei uns in der schweiz jedenfals
    hoffe dir geholfen zu haben

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.


    Mit freundlichen Grüssen DRE

  • schau bei Xella.de nach.
    Hier gibt's eine umfangreiche pdf für genau diese Aufbauten (F30/90-B, von Innen F30, von Aussen F90, und das je für beide Seiten). Der Aufbau hängt von von der Dämmung, der statischen Belastung und der Riegelstärke der Wand ab.
    Du kannst auch Gipsfaser, HD oder die Powerboard kombinieren, lt. Fermacell hast Du ca. 100 Variationsmöglichkeiten (HG.....).
    Für die Anschließenden Bauteile Wand, Dach u. Decke gibt's hierzu auch Angaben. Diese sollten mit der örtlich gültigen Bauordnung und der Brandschutznorm 4102 abgeglichen werden.
    Zu beachten ist der Brandüberschlag an den flankierenden Bauteile, also die Aussenwände und Dach, die durch die Gebäudetrennwand unterbrochen werden sollen (evtl. nichtbrennbare Bekleidung, Verfüllen der Hinterlüftung mit MF....). Zusätzliche Schichten wie Installationseben können dazugebaut werden, müssen aber nicht.... Du dafst keine Schwächungen und Durchbrüche (Dosen, Leitungen) in der eigentlichen Brandwand einbauen....

  • Danke für die Infos,
    den Wandaufbau hatte ich von Xella (Fermacell) im übrigen ist das auch ein guter Link http://www.dataholz.com
    Anschluß meiner aussteifenden Wand ist laut Aussage des Brandsachverständigen machbar, wenn ich statt der OSB 2x 15mm Fermacell nehme.


    MFG
    Schifter

    Gruß Schifter

  • wenn du an dicke eisparen willst kannst du auch die HD platte verwenden
    so wie es RedGre auch schon erwähnt hat

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.


    Mit freundlichen Grüssen DRE

  • Hallo audi,
    egal welche Platte ich nehme, ich muß immer doppelt beplanken
    (Fugenüberdeckung) laut Detail Fermacell.
    MFG
    Schifter

    Gruß Schifter

  • hallo schifter


    richtig es müssen 2sein so wie ich es geschildert hab ist es noch nicht zuläsig mit nur einer HD
    dachte Xella hätten dise test schon gemacht im kurs haten sie uns erwäht das das mit einer HD gehen sollte dem ist noch nicht so sorry :oops:

    ä so is!
    is ä so?
    äs ischt ä so.


    Mit freundlichen Grüssen DRE