Vordachbereiche bei Gauben

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo,


    ich habe ein Problem. Bei einem Projekt habe ich ausgestellte Gauben mit einem Dachüberstand von 30 cm.
    In diesem Bereich bekomme ich keinen Vordachbereich bzw. keine Schalung hin. Kann mir bitte jemand einen Tip geben.
    Ebenfalls habe ich in einem Bereich eines Krüppelwalms der über ein anderes Dach ragt auch eine Schalung ????


    mfG aus dem Rheinland IBB

    mfG aus dem Rheinland IBB

  • Hallo IBBongartz,


    beim bestimmen des Vordachbereiches werden die Hauskonturen abgefragt. Sie müssen einfach die Hauskontur der Gaube mit anwählen.
    Das Hauptdach alleine reicht nicht.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias Schwarz


    Leiter Vertrieb Industrie & Key Account
    Head of Sales Industry & Key Account


    Dietrich's Technology GmbH | 3D-CAD/CAM für den Holzbau



    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie sowie Holzbau - Statik


    Wie? Sie sind nur ein kleiner Betrieb und suchen nur ein einfaches Abbundprogramm? Selbstverständlich führen wir auch einfache Abbundprogramme in unserer Produktreihe.

  • Hallo Herr Schwarz,


    ich habe die Kontur des Hauses und der beiden Gauben angewählt. Bei der Zuweisung mit Schalung habe ich alle Dachflächen gewählt (auch über Hauskontur). Im Bereich des Hauses wird dann auch Schalung verlegt aber nicht im Bereich der Gauben.


    mfG. IBB

    mfG aus dem Rheinland IBB

  • Hallo IBBongartz


    überprüfen Sie mal, ob sie in der Gaubenausführung auch den Haken "S" für Schalungslage sitzen haben, und ob die Lage 0 auch eine Kernlage ist.

    Mit freundlichen Grüßen,
    Matthias Schwarz


    Leiter Vertrieb Industrie & Key Account
    Head of Sales Industry & Key Account


    Dietrich's Technology GmbH | 3D-CAD/CAM für den Holzbau



    3D-CAD/CAM-Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie sowie Holzbau - Statik


    Wie? Sie sind nur ein kleiner Betrieb und suchen nur ein einfaches Abbundprogramm? Selbstverständlich führen wir auch einfache Abbundprogramme in unserer Produktreihe.

  • Hallo Herr Klippstein, Hallo Her Schwarz,


    die Dachflächenausführung beim Hauptdach und bei der Gaube sind schon gleich, aber irgendwie hatte sich doch das Häkchen S der Dachflächenausfürung bei der Gaube verabschiedet, upp´s, kann es sein das es durch das abspeichern und neusetzten der Gaube passiert ist? Sorry auf diesen Punkt hätte ich auch selber kommen können. Jetzt klapp es sofort mit der Schalungsbelegung. Danke für den Hinweis.
    Nach wie vor habe ich jedoch noch keine Lösung beim Krüppelwalm im Bereich der Überschneidung der zwei Dächer gefunden. Hier wird die Schalung nicht auf die ganze Krüppelbreite verlegt. (siehe Bild im Anhang)


    nochmals vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfestellung.


    mfG. IBB

    mfG aus dem Rheinland IBB

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!