Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Ich komme gerade irgendwie nicht weiter und zwar kann ich nur ein Verbindungsmittel am Firstpunkt eingeben.
    Da es aber Binder sind ist dort das bei weitem nicht aussreichend.


    Gibt es eine möglichkeit dort mehre einzugenben?

    Gruß
    Benjamin

  • Entschuldigung. Dachte wir sind im Beta. Hier die Antwort vom Herrn Bräutigam:


    Das ist richtig. Momentan kann für die Firstverbindung nur ein Verbindungsmittel eingestellt werden. Wenn eine andere Verbindung vorliegt, kann die Option "extern definiert" gewählt werden. In diesem Fall wird von einer Verbindung (Firstgelenk) ausgegangen. Da aber keine Anschluss definiert ist, wird dieser auch nicht nachgewiesen. Im Nachweisdokument werden die Knotenkräfte für eine manuelle Berechnung oder mit einem anderen Programm angegeben.