erhöhte Schneelast

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Und wird diese Erhöhung beim Auflager bzw. Lastweiterleitung berücksichtigt?


    Ich hab da gerade mit einem Statiker so meine Differenzen.

    Im alten Rom nannte man sie "Götter", heute sagt man "ZIMMERER"

    • Offizieller Beitrag

    In der Fassung von 2013 kam dieser "Nachweis von Einzelbauteilen" hinzu.


    Zitat

    Für den Nachweis im Grenzzustand der Tragsicherheit von einzelnen Tragwerksteilen mit einer Einflussfläche unter 5 m2 ist zur Berücksichtigung lokaler Einflüsse die Schneelast um 25 % zu erhöhen. Bei Einflussflächen über 10 m2 ist keine Erhöhung vorzusehen. Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.


    In der aktuellen Fassung von 2018 finde ich hierzu nichts mehr. Da es 2019 auch beim EC5 ein neues Dokument gegeben hat, steht für dieses Jahr die eine Aktualisierung für NA Österreich bei uns an.

    Viele Grüße,
    Andreas Buck (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausdindustrie

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!