Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Benötige einmal euer Schwarm wissen!


    Aufstockung mit Balkenlage als Flachdach 15 m x15m

    Sämtliche Innenwände werden 2 cm tiefer als UK Balkenlage, Lastabtrag im Innenbereich erfolgt nur über 4 Punkte, da der Bestand nicht mehr hergibt!

    Nun benötige ich aber eine Möglichkeit bestimmte Innenwände, als aussteifende Scheibe an das Gebälk anzuschließen.

    Hat hier irgendjemand eine fertig zu kaufende Verbindung gesehen,

    Ich möchte eigentlich selbstkonstruierte Schweißteile vermeiden!


    Hatte meinem Statiker ja als einfachste Möglichkeit Dollen vorgeschlagen, da ist er aber irgendwie noch nicht begeistert und meint kann er nicht nachweisen!

    Macht es Recht ,
    oder lasst es bleiben


    Gruß
    Rainer

  • Servus,

    wie wäre es, wenn du ein entsprechend starkes Rähm konstruierst und dann je nach statischen Anforderungen die Deckenbalken mit einem Ideefix (im Rähm) von Eurotec oder Idefix von Sihga anschließt, wäre dollenähnlich und rechenbar...

    Sihga hat auch noch was für Queraussteifung im Angebot :right_arrow: Stabilix

    Es grüßt der Doug

  • Starker Wandrähm wird nicht funktionieren, ich darf außer an vier Punkten keinerlei vertikale Last in die bestehende Betondecke bringen!

    Das ganze gibt so oder so schon ein Puzzlespiel beim Aufrichten.

    Da trägt der Querträger den Längsträger, der wieder ein Querträger trägt! :):astonished_face:

    Ich brauch eine Verbindung, der Schub aufnimmt, aber kein Druck.

    Ich sehe es schon, da muss der Schlosser ran!


    Das kommt, wen du drei Statiker an der Backe hast! Beton, Holzbau und Prüfer! :pouting_face:


    pasted-from-clipboard.png

    Macht es Recht ,
    oder lasst es bleiben


    Gruß
    Rainer

  • jobs@dietrichs.com
  • ...warum einfach, wenns auch kompliziert geht...


    Schubhölzer zw den Deckenbalken und die verschraubt, fällt dann auch aus, die Wand drückt dann ja auch an einem Ende. Soll der Statiker sich Gedanken machen, die werdendeutlich besser dafür bezahlt und müßen das auch abnicken :saint:

    Es grüßt der Doug