Hallo zusammen,
kann mir jemand auf die Schnelle die Wärmeleitzahl für stehende Luft sagen ?
Ich glaube, der Wert variiert je nach Dicke der Luftschicht.
Vielleicht kennt jemand einen Link, der das genau beschreibt.
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
Hallo zusammen,
kann mir jemand auf die Schnelle die Wärmeleitzahl für stehende Luft sagen ?
Ich glaube, der Wert variiert je nach Dicke der Luftschicht.
Vielleicht kennt jemand einen Link, der das genau beschreibt.
1
wie dick ist denn die schicht luft
bei luft giebt es eine einzelne tabelle die begrentzt ist auf deren dicke
sobald die luft zikolieren kann ist sie so oder so nicht zu erechnen
kann auch daneben liegen :oops:
s. Bild, es kommt schon auf die Lage der Luftschicht an:
bei abweichenden Werten wir die Leitfähigkeit berechnet....
hallo RedGre
woher hast du dise daten
sind die auch vom DHP
danke RedGre
interesante sache muss ich bei zeit und gelegenheit näher anschauen
Danke erstmal für Eure Antworten.
Scheint ja doch nicht so eindeutig zu sein.
Habe jetzt aus einer anderen Quelle den Wert 0,4 W/(m·K) erhalten.
Ich brauche den Wert für die Berechnung einer Wand, bei der die 60 mm Installationsebene nicht gedämmt werden soll.
Hallo,
die Wärmeleitzahl von ruhenden Luftschichten hängt von der Dicke der Schicht ab und natürlich von der Richtung des Wärmestroms.
Ich hab hier den Wärmeübergangswiderstand R für d=60mm, ruhend, horizontal: 0,18 (m²K)/W
Dadurch kann die Wärmeleitzahl Lambda berechnet werden: Lambda = d/R = 0,06m/0,18 (m²K)/W = 0.333 W/(mK)
Danke,
damit komme ich weiter.
hallo Rooflander
hast du den keine angst von entstehendem kondenswasser 8O
oder spielt das keine rolle
Hallo!
Tauwasser sollte bei richtigem Wandaufbau kein Problem sein. Die ruhende Luftschicht ist ja auf der warmen Seite. Die Wand muss natürlich ausreichend gedämmt sein, ohne Wärmebrücken und die Materialien müssen von innen nach außen diffussionsoffener werden.
Die Dampfbremse (OSB,...) ist ja hinter der IE.
Falls dann mal feuche Luft in die Installationsebene kommen sollte, wird es nicht gleich Kondenswasser geben, da die Bauteile in und hinter der IE warm sind.
O. K .
wollte nur darauf aufmerksam machen
kann nicht verstehen dass auf die paar cm isolation verzichtet werden soll
es kann ja auch heitskosten sparen z.b.
Zitat von audi
kann nicht verstehen dass auf die paar cm isolation verzichtet werden soll
es kann ja auch heitskosten sparen z.b.
Dieser Wandaufbau soll so auch nicht realisiert werden. Ich will nur eine Berechnung machen, um den Kunden zu zeigen, wie der U-Wert mit geringem Aufwand (also mit der Dämmung der Inst-Ebene) verbessert werden kann.
O.K. alles klar