Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo,
    gibt es für BMF-Balkenträger irgendwelche Vorschriften, wie breit der Schlitz sein darf? Das Blech des Trägers hat eine Stärke von 6mm. Ich frage mich, ob man hier mit 12mm schlitzen darf?


    Schönen Dank schonmal für eure Antworten...

  • :) Soweit mir bekannt ist sollten die Bleche genau in den Schlitz passen, das heist 6mm Schlitz. Bei 12mm also bei doppelter Schlitzbreite sitzt der Träger eventl. zu locker.

    Blau macht glücklich! :lol:

  • http://strongtie.de/page302.aspx?recordid302=172
    hier müsste es auch genaue Einbauvorschriften geben (normalerweise in der abZ) Seite 12 Pkt. 4.4 max Schlitz= 8 mm!
    edit:
    Streng genommen darf der BT nur eingebaut werden, wenn eine gültige abZulassung vorliegt. Die hier verlinkte ist schon abgelaufen (Feb. 2008), also müsste vor dem Einbau eine gültige (verlängerte) angefordert werden.