Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo,


    ich bin gerade über das komisch gestoßen: bei einem System hatte ich das Sparrenquerschnitt 6/14 cm gewählt, bei der Berechnung bekomme ich eine Ausnutzung von 109,5 % errechnet, aber die ganze Tabelle ist rot (Bild 1). Wähle ich daraufhin den Querschnitt 6/16 cm, erhalte ich eine Ausnutzung von 59,3 %, für den Querschnitt 6/14 cm steht aber plötzlich 88,6 % in der Tabelle, und die Tabelle ist plötzlich dreifarbig wie gewohnt (Bild 2).
    Wer weiß Rat?

    • Offizieller Beitrag

    Ich bin jetzt nicht gerade der Statik-Fachmann, könnte mir aber vorstellen, dass das durch einen relativ kurzen Kragarm kommen könnte. Wenn sich dieser zu weit nach oben biegt kann er entscheidend für die Ausnutzung sein.
    Da der Kragarm abhängig von der Sparrenhöhe in einem Fall berücksichtigt wird und im anderen Fall gerade nicht mehr kann so etwas vorkommen.


    Siehe auch hier: http://wiki.dietrichs.com/index.php/Kragarme
    (Anmeldung erforderlich)

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

  • Hallo Herr Neumann,


    das halte ich eigentlich nicht für die Ursache, da ich der Meinung bin, dass vom Querschnitt 6/14cm bis 8/18cm nicht die selbe Ausnutzung (109,5%) richtig sein kann.

    Schöne Grüße,


    Kostanzer Holzbau GmbH
    Egon Kostanzer

  • Stell mal die Pos hier rein. Ich hatte das auch mal und es war der Kragarm. Nimm ihn mal weg oder mach ihn größer 40cm.

    Im alten Rom nannte man sie "Götter", heute sagt man "ZIMMERER"

  • Ihr habt wohl irgendwo recht mit dem Kragarm. Ich habe jetzt ein bisschen am Dachvorsprung herum gespielt und festgestellt, dass bei einem DV von 1,065 m die Ausnutzung zu 100 % erreicht wird. Mach ich den Dachvorsprung größer, wird die Ausnutzung geringer, und das System funktioniert. Sobald ich aber die 100 % überschreite, funktioniert das System nicht mehr, und der Fehler tritt auf.

  • Komisch ist es trotzdem. Ich hab mit den oberen Kragarm auf 30cm verlängert. Dann wurden alle Querschnitte im grünen Bereich mit der selben Ausnutzung angezeigt. Die größte Ausnutzung kommt aus der Durchbiegung.

    Im alten Rom nannte man sie "Götter", heute sagt man "ZIMMERER"

  • Ich denke das hat mit der negativen Durchbiegung der Kragarme zu tun. Vor allem mit dem Oberen.

    Im alten Rom nannte man sie "Götter", heute sagt man "ZIMMERER"