Holzstützenberechnung - (Pressung quer zur Faser)

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo !
    Noch ne Frage ....


    Bei ca 95 % der Holzstützen spielt nicht die Knickspannung oder die Spannung in Faserrichtung eine Rolle, sondern die Pressung quer zur Faser.
    (Schwelle unter oder Pfette über der Stütze)
    Wann kan man in der DC Statik vorraussichtlich diese 95 % berechnen ?


    Grüße
    R.Kuhl

  • Zitat von Andreas Bräutigam

    Hallo,


    bei der Stütze wird (momentan) keine Pressung berücksichtigt.


    Bei der jetzt rechenbaren Stahlstütze Stahlstütze wird es ohne Kopfplatte noch kniffeliger oder ?????

  • Zitat von Andreas Bräutigam

    Das stimmt, beim Durchlaufträger wird die Auflagerpressung berechnet.


    Hat man ein ungefähres Zeitmass wann "zur Zeit" endet ?

    • Offizieller Beitrag

    Zeitplan hierfür gibt es nicht.


    Die Kräfte werden ja alle im Nachweis angegeben. Mit diesen kann dann die Auflagerpressung manuell berechnet werden.

    Viele Grüße,
    Andreas Buck (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausdindustrie

  • Zitat von Linus

    Aber beim Träger der darüber läuft! Da wird die Auflagerbreite gefragt.


    Stimmt - aber die Breite der Mittelpfette hat nicht unbedingt was mit der Breite und der Länge der Stütze zu tun.
    Oft steht ja ein 12x12 Pfosten unter einer 16x24 Mittel und Firstpfette !
    Gell ???

  • Dann mach die Auflagerbreite so groß, daß die Fläche wieder passt. Bei einer Pfettenbreite von 16cm und einer Stütze von 12x12 wäre es dann eben 9cm.

    Im alten Rom nannte man sie "Götter", heute sagt man "ZIMMERER"

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!