Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

    • Offizieller Beitrag

    Hallo Markus,


    das Problem ist, dass Dein Dachaufbau vom Anbau dicker ist als der vom Hauptdach. Die daraus resultierende Dachausmittlung auf Oberkante Pfanne liegt beim Anbau höher als beim Hauptdach, obwohl die Ausmittlung auf OK Sparren jetzt schon tiefer liegt, und damit kommt das Programm offensichtlich nicht klar.


    Lösung:
    Verschiebe die Seite 4 vom Anbau um ca. 7 cm nach innen und berechne die Ausmittlung neu (3-1). Damit bekommt der Anbau einen winzigen Giebel, aber die Dachflächen werden sauber (bis auf ein paar cm²) erzeugt. Falls die Kehlsparren dadurch an der Spitze nicht ganz perfekt werden sollten, müsstest Du sie einmal nachbearbeiten.

    • Offizieller Beitrag

    Grundsätzlich kann ein Anbau einen anderen Aufbau haben als das Hauptdach. In diesem speziellen Fall sind die Firste fast gleich hoch aber eben nur fast. Dieser Punkt verursacht hier ein Problem bei der Verschneidung, da der Anbaufirst auf Oberkante Ziegel minimal niedriger ist als der Hauptdachfirst. Wenn man die Neigung auf 30.049889344 ändert, dann sind die Firste auf OK-Ziegel gleich hoch und alle Platten werden erzeugt.
    Wahrscheinlich ist es in diesem Fall noch besser, den Dachüberstand etwas anzupassen, da dieser sowieso schon viele Nachkommastellen hat. Für die Berechnung des Dachüberstandes ist ein Profil am besten, das Sie sowieso schon angelegt haben (ich habe es aber nicht). Im Profil kann man den OK-First als gegeben angeben und das Profil auch auf OK Lage -6 berechnen lassen. Damit sollte sich der notwendige Dachüberstand oder auch die Neigung problemlos berechnen lassen.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie