kein Aufmaß für Lage -2

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

    • Offizieller Beitrag

    Ich habe ein HRB-Bauwerk mit 3 Wandlagen eingegeben: 1, 0, -1. Als ich damit fertig war, braucht mein Kunde zusätzlich ein Aufmaß für die Zinkverkleidung der Fassade. Also habe ich an allen Außenwänden die Ausführung so geändert, dass ich überall in Lage -2 einen Haken für das Flächenaufmaß gesetzt habe.


    [verzweifelt]
    Das hätte ich nicht tun dürfen:


    - Die manuell angepassten aller Lagenkonturen wurden ohne Nachfrage in den Originalzustand zurückgesetzt! Die Lagen waren zwar schon mit Platten belegt, aber das Aufmaß hatte ich noch nicht abgelegt. Also die ganze Konturkorrektur zum 2. Mal.


    - Nachdem alle Lagen wieder stimmten, und auch die Konturen der Lage -2 auf die tatsächliche Größe angepasst waren, habe ich das Aufmaß abgelegt.


    Aber für die Lage -2 wurde kein Aufmaß abgelegt. Warum nicht? Der Haken in der Ausführung ist gesetzt!


    Nachdem ich genug Zeit investiert habe ohne ein Ergebnis zu erzielen, möchte ich vor dem nächsten Anlauf bitte wissen, warum meine Methode nicht funktioniert, und wie man es richtig macht.


    Liegt es daran, dass ich die Lage -2 nicht mit Material belegt habe?
    Oder liegt es daran, dass sie die Dicke 0,00 hat?
    Das wären alles keine Argumente gegen den gesetzten Haken in der Ausführung.
    [/verzweifelt]

  • Hallo Planer!


    ich habs auch grad mal probiert. Also dass kein Material in der Lage ist, ist natürlich kein Grund. Aber man muss wohl der Lage eine Dicke geben, was mir auch einleuchtet. Ich hab der Lage -2 die Dicke 2mm gegeben und dann wird ein Aufmass abgelegt. Wenn ich die Dicke dann wieder auf 0mm setz, dann werden mir die Werte der Lage -2 gelöscht.


    Also immer der Lage eine Dicke geben, dann von nix kann man nix ablegen.


    Gruß


    Andi

    Grüße aus Südtirol!


    Andi

    • Offizieller Beitrag

    Andi hat Recht. Es wird trotz Haken im Feld 'F' nur für die Lagen auf der Außen oder Innenseite der Wand ein Aufmaß abgelegt, die auch eine Dicke haben. Bei Lagen im Inneren der Wand ist das anders.
    Die erste Lage mit der Dicke 0 auf der Außen- und der Innenseite der Wand bestimmt die Außen- und die Innenfläche der Wand. Sie bekommen also auch ohne den Haken genau diese Fläche im Aufmaß. Sie müssen nur im Bereich 'Außenwand' bzw. 'Innenwand' nachschauen. Nicht im Bereich 'Außenwandlagen' oder 'Innenwandlagen'.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!