Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo zusammen,


    ich habe im Plan-CAD den Bemaßungsstil "Architektur" eingestellt und die Anzahl der Nachkommastellen auf 0 gestellt.
    Das Ergebnis ist mit 2 Nachkommastellen.
    Fehleinstellung oder Programmfehler?


    Gruß Enrico

    • Offizieller Beitrag

    Weder noch. Bei Architekturvermaßung hat die Einstellung der Nachkommastellen keine Bedeutung, da die Maßkette vollständig vom Programm formatiert wird. Die Zahlen unter einem Meter werden dann in Zentimetern ohne Nachkommastellen angegeben. Wie wollten Sie diese Zahlen von den Meterzahlen ohne Nachkommastelle unterscheiden. Daher haben wir für die Zahlen über einem Meter 2 Nachkommastellen festgelegt. Dies ergibt sich aus der Tatsache, dass die Millimeter dann wieder als kleine hochgestellte Zahl angegeben werden.

    Viele Grüße,
    Joachim Neumann (Dietrich's Technology GmbH)
    Software für den Holzbau, Abbund, Holzrahmenbau, Blockbau, Ingenieurholzbau und für die Fertighausindustrie

    • Offizieller Beitrag

    Die Architekturvermaßung arbeitet naturgemäß immer mit denselben Einstellungen, sonst würde es auch keinen Sinn machen:


    - immer 2-stellig, solange es nur ganze Zentimeter gibt
    - bei Bedarf 3-stellig mit hochgestellter Millimeterzahl


    denkbare Erweiterungen wären:
    - die Anzeige von halben Millimetern (für Genauigkeitsfanatiker, die die Stärke einer Fermacellplatte mit der Schieblehre messen),
    - oder die rohbau-übliche Rundung auf 5 mm, die es auch in guten Architekturprogrammen gibt.

  • Hallo zusammen,
    danke für die Antworten.


    Der Sinn war eigentlich das ich eine Zeichnung erstelle in der in diesem besonderem Fall die Nachkommastellen stören. Da ich meißtens im Architekturstil vermaße wollte ich nur die Kommastellen ausblenden was aber nicht funktionierte.
    Ich bin es aus einem anderem Programm gewoht das an der Stelle die Rundungsgenauigkeiten eingestellt werden.


    Die Logik der Dietrichs-Programmierung habe ich aber jetzt verstanden.
    In dem Fall wäre es besser Meter oder Zentimeter zu wählen.


    Gruß Enrico