Hallo zusammen
Ich versuche gerade an einem NSI-Bau mit Krüppelwalmdach, das teilweise, z.B. im Balkonbereich, sichtbar ist die Traufschalungsausklinkungen an Grat und Kehlsparren einzugeben in Dicam.Bei Normalsparren geht das ja mehr oder weniger gut mittels Punktsymbole Traufschalung.( Hierbei ist allerdings sehr unlogisch, daß immer die Bezugsseite c, also die Unterseite vorgeschlagen wird und dann in Jedemfall in E also oben geändert werden muß) Hat da jemand einen guten Trick parat ? Hilfsbauteil und Kerve habe ich auch schon in erwägung gezogen, ist aber auch mega umständlich, da die Schalungsflächen auf keiner DF gleich sind.
Traufschalungsausklinkung bei Grat und Kehl
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
-
-
Hallo Zimmermann!
Mit welcher Version Arbeitest du denn?
MFG BEAR -
Wenn du in der Version 04.08.04 Arbeitest ,leg doch einfach in der Dachausmittlung deinen Vordachbereich fest,beleg diesen mit Schallung und las die Sparrenbearbeitungen berechnen.
Denn Gratsparen Blattest du im Dicam über Blätter aus ,und dem Kehlsparren verpast du ne ausnehmung der Stirnfläche der Schallung,weil wenn du den auch normal ausblattest wird das Blatt komplett durch den ganzen Kehlsparren gezogen.
MFG
BEAR
-
Wenn du in der Version 04.08.04 Arbeitest ,leg doch einfach in der Dachausmittlung deinen Vordachbereich fest,beleg diesen mit Schallung und las die Sparrenbearbeitungen berechnen.
Denn Gratsparen Blattest du im Dicam über Blätter aus ,und dem Kehlsparren verpast du ne ausnehmung der Stirnfläche der Schallung,weil wenn du den auch normal ausblattest wird das Blatt komplett durch den ganzen Kehlsparren gezogen.
MFG
BEAR
-
Hallo Bear
Ich Arbeite mit der Version vom 070904. Vielen Dank für den Tipp mit den Vordachbereichen. Habe ich bisher noch nicht verwendet. Mal Schauen wie das Klappt. Scheenes Restwochenende noch.
MfG Zimmermann. -
hallo zimmermann,
wenn du die traufausklinkung für die maschienenansteuerung brauchst,
dann gib doch einfach im ekp programm den arbeitsschritt -> auskehlung
bzw abgratung nochmal ein und ändere nur die abgratungshöhen und gib
die länge für die abgratung ein. -
Hallo Zimmermann!
Wenn Du im Punktsymboleditor, den Vorschlagswert auf E stellst bei dem Punktsymbol Traufausklinkung ist Dir schon ein bisschen geholfen!
Wenn es mit der Vordachschalung in den Grat- und Kehlsparren nicht richtig klappt, erzeuge ich meistens eine verkantete Pfette mit der Dicke und Breite der Schalung, dann kannst Du in Dicam die Traufausklinkung schnell herausmachen! -
Die beste und schnellste Methode ist die von Bear. Das ist auch genau der gedachte Weg. Die anderen Wege funktionieren natürlich auch, stammen aber aus einer Zeit, in der es die ideale Lösung über die tatsächliche Schalung noch nicht gab.
-
Hallo Danke für die Tipps hat auch fast alles geklappt . Bei der Ausnehmung am Kehlsparren wird allerdings die Ausnehmung ganz durchgeführt, statt nur bis zur Kehllinie, obwohl ich die Unterkante des Schalungsbrettes gewählt habe. Weiß einer wies richtig funktioniert?
-
Der beste und schnellste Weg ist ein ganz anderer:
Im Modellbereich 'Dachausmittlung' tatsächlich die gewünschte Schalung in der Lage 0 eingeben. Diese durchdringt sich dann mit den Sparren und Grat- Kehlsparren. Dann geht man einfach auf 'Ziegel/Dachbereiche - Sparrenbearbeitungen berechnen' und schon werden die ganzen Schalungsausklinkungen automatisch berechnet.Wenn die Eingabe der Schalung unklar ist:
Zuerst berechnet man die Vordachbereiche: 'Ziegel/Dachbereiche - Vordachbereiche'
Dann macht man die Einstellungen für die Schalung: 'Ziegel/Dachbereiche - Schalungen und Beplankungen-Einstellungen'
Zuletzt weist man die Schalung der Lage 0 zu: 'Ziegel/Dachbereiche - Schalungen und Beplankungen-Zuweisen' -
Hallo Herr Naumann soweit alles klar. Die Schalung habe ich auch schon eingegeben. Soweit ich weiß werden bei Neuberechnen aber nur die Normalsparren ausgeklinkt. Am Kehlsparren ist da immer noch keine Ausnehmung.
MfG Zimmermann -
Hallo Zimmermann
gehe ins Dicam ,Bearbeiten ,Blätter, Ausnehmung (3-8-4)und wähle dann die Stirnkante der Schallung ,und sehe da es werde eine Traufschallungsausklinkung :lol:.
Besser wäre natürlich wenn das mit Grad und Kehle genauso gehen würde wie mit den Sparren, aber kommt bestimmt ! -
Das sollte auch bei den Grat-Kehlsparren kommen und es ist auch schon gekommen!
Ich werde das heute morgen prüfen. -
Mein Test hat ergeben, dass die Berechnung der Schalungsausklinkung in den Grat-Kehlsparren in der Auslieferungsversion tatsächlich nicht funktioniert.
In der Betaversion wird dies dagegen korrekt berechnet. -
Heißt das mit dem Update wirds funktionieren?
MfG Zimmermann -
Ja, so ist es.
-
Bei dem Berechnen der Sparrenbearbeitungen werden automatisch die Flugsparren gesenkt. Kann man das beeinflußen? Wie bekomme ich diese wieder in Ihre ürsprüngliche Lage ohne im Tragwerk alles neu berechnen zu lassen? Da hier manche Bearbeitungen aus Dicam verschwinden, z.B. Ausklinkungen,...
Ohne Haken in der Schlaungslage bei der Flächenausfühurng werden keine Schalungsbereiche berechnet?! -
Ohne Haken für Schalungslage (S) oder Flächenbereiche (F) wird kein Flächenbereich berechnet. Das ist richtig.
Das "Absenken" der Flugsparren lässt sich nicht abschalten. Das macht auch kein Sinn. Vielleicht nutzt Ihne die Beschreibung weiter, was hier genau passiert.
Im Grunde werden die Sparren nicht abgesenkt, sondern bekommen 2x eine Querschnittsänderung. Bei der ersten Querschnittsänderung wird oben die Dicke der Schalung weggenommen. Beim 2. mal wird die Höhe nach unten so geändert, dass der eingestellte Rundungswert wieder erreicht wird.
Der Rundungswert wird eingestellt unter: 'Datei - Einstellungen - Grenzwerte, Bearbeitungen' Wenn dieser Rundungswert auf 0,000 steht, wird der Sparren nicht nach unten vergrößert, bzw, nicht abgesenkt. Er wird aber um die Schalungsdicke schwächer. -
OK, habe verstanden.
Vielen Dank,
:lol: -
Eine Frage habe ich aber noch,
wie kann ich den Urspungszustand der Flugsparren wieder herstellen, ohne daß komplette Dachflächen neu berechnet werden. Sobald ich die Schalung lösche, werden auch automatisch die Ausklinkungen gelöscht,
die Querschnitt geänderten Sparren bleiben jedoch bestehen.
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!