Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • Hallo zusammen


    Ich soll für einen Kunden von mir einen Vorschlag für eine Scheune machen ca. 11,90 m / 21 m. gemauert mit Balkenlage.



    Ich dachte mir vielleicht mit einem liegendem Stuhl; hab da mal einen Schnitt gezeichnet oder hat Vielleicht noch jemand eine andere odere bessere Idee.


    MFG

  • Hallo Holzkopf2


    Das müsste schon funktionieren, allerdings müsstest du die Blauen Streben mit einer Klaue an die Mittelpfetten anschliesen. Die Firstpfette fängst du dann genauso ab auf die Mittelpfette und voila der dachstuhl ist pefekt.

    Auf dass die Hobelspäne fliegen lernen


    Grüße aus Kühnitzsch in Sachsen


    Christoph Deyle

  • Hallo Holzkopf2,
    ich sehe dieses System als instabil an. Bekommt eine Pfette mehr Last als die andere, dann verschiebt sich die Konstruktion.


    Gruß Enrico

  • Das Aufhängen ist ja o.K.
    Aber die Ecken Strebe zu Zange/Pfette sind nicht biegesteif.
    Klappt mal einen Zollstock in diese geometrische Form auf, den kann man schieben, ein Dreieck fehlt.
    Als Stahlrahmen geht es.


    Gruß Enrico

  • in den althergebrachten Systemen wären zwischen den grünen und blauen BT nochmal Streben eingebaut, um eine -zumindest ansatzweise- biegesteife Ecke (s. enrico) zu bekommen.
    Die knapp 12 m Spannweite lassen zwar eine Genehmigungsplanung lt. "kleiner Bauvorlage" zu u. auch die Prüfbestimmungen etwas geringer ausfallen, eine fachlich versierte Beratung bzw. Berechnung (mit allen tatsächlichen und relevanten Last- u. Geometrieansätzen, für ein Angebot reicht dies auch überschlägig, aber doch stichhaltig) durch einen Statiker (o. glw.) schließt diese nicht aus...
    Querschnittbestimmend wird hier v.a. der erforderliche Platz für die Verbindungsmittel bzw. Anschlüsse sein.