Rothoblaas WHT 340

Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ;)


Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.


Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX


Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm

  • danke das habe ich gesehen. Mir fehlt der Beschlag oder das Punktsymbol. (Dass es im Plan dargestellt wird)

    Mit freundlichen Grüßen aus Simmersfeld


    Rudi Müller

  • Hallo Rudi


    Bei Rothoblaas gibt es die Volumen der Verbindungsmittel in verschiedensten Varianten zum Download. Ich lade mir den erforderlichen immer runter und gebe ihm dann die Identnummer, die im Bauteilkatalog schon angelegt ist und eine separate Gruppe für individuelles Darstellen auf Plänen. Für die Platzierung in der Wand schiebe ich den Zuganker einmal an die korrekte Stelle, erzeuge die Bohrung durch die Schwelle und übertrage sie als Typ 4 Bearbeitung auf den Zuganker. Das Ganze speichere ich mir als Teilkonstruktion ab und kann es so jederzeit komfortabel platzieren und habe durch Neuberechnen der Schwelle auch gleich die Bohrung.

    Grüße Alex

    Abbundzentrum Schönbuch

  • Moin.


    Vielen Dank Alex. (Beim weitersuchen habe ich die IFC Beschläge gesehen. Den Körper richtig zu erzeugen ist die meiste Arbeit)


    Grüße übern Berg zu Euch und einen guten Tag

    Mit freundlichen Grüßen aus Simmersfeld


    Rudi Müller

  • Genau diesen Zuganker muss ich gerade auch einbauen.

    Und zwar so, dass damit Kragbalken in der Wand verankert werden, die gleichzeitig durch einen L-Winkel in Richtung gehalten werden.

    Die Bohrungen im L-Winkel und in den WHT-Zugankern müssen also zwingend übereinstimmen, damit das Element montierbar ist.


    Jetzt kommt das Problem, das vielleicht keiner lösen kann, jedenfalls nicht mit den Informationen, die es online gibt:

    Die WHT-Winkel gibt es als ifc bei RothoBlaas, es gibt sie als 2d-dxf-Zeichnung und es gibt eine Maßtabelle im Datenblatt.

    In sämtlichen Unterlagen stimmen die Maße nicht überein, die Differenzen bei der Bohrung sind bis zu 3 mm, die äußere Form der Winkel (z.B. die schrägen Seitenteile) sind bis zu 50 mm unterschiedlich. Bei den Bohrungen gibt es sogar eine Zeichnung, wo der Abstand ±1mm Toleranz hat, und der Durchmesser auch mit 17/18mm angegeben ist.
    Werden diese Teile wirklich so ungenau gefertigt? Die Montageleute werden es schon hinbekommen... :shock:

    Freundlich grüßt
    Der_Planer

  • Naja, ursprünglich kommen diese Teile vom Beton-Fertigteilbau…

    Sie werden auch nicht von Rothoblaas gefertigt, sondern wahrscheinlich sogar von verschiedenen Herstellern (darum auch die Abweichungen der Seitenteile)

    Weiters sind sie von rothoblaas als Zuganker für den Anschluss Holz-Beton als auch für die Lastweiterleitung Wand-Decke-Wand angedacht.

    Toleranzen von +-1mm wenn nicht sogar wie von dir beschrieben, 3mm sind da kein Thema.

    Einen solchen Zuganker dermaßen zweckentfremden finde ich ziemlich mutig.

    Für solche Anwendungen gibt es bessere Lösungen, unter anderem von Rothoblaas.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!