Hallo,
warum wird eigentlich der Schifter unter dem Kehlsparren nicht erzeugt?
Diese Seiten wurden speziell für die Benutzer unserer Software installiert, um sich untereinander und mit uns, Informationen, Neuigkeiten, Bilder und Dateien auszutauschen. Egal ob Dietrich's Abbundprogramm oder DC-Statik, hier sind alle Holzbau Profis richtig. Natürlich auch die ohne Holzbausoftware ![]()
Wenn Sie selbst aktiv werden wollen, melden Sie sich unverbindlich mit einem Benutzernamen und einem Passwort an. Klicken Sie hierzu auf der linken Seite den Punkt "Benutzerkonto erstellen" an.
Wir wünschen unseren Besuchern einen informativen und angenehmen Aufenthalt bei Dietrich's FIX
Ihr Team Dietrich's Online - Holzbau ist unser Programm
Hallo,
warum wird eigentlich der Schifter unter dem Kehlsparren nicht erzeugt?
Bei einem Loch wird ein Sparren an der Öffnungskante abgeschnitten und auf der anderen Seite weitergeführt. Hier gibt es aber kein Loch, sondern ein Stab kreuzt die Dachfläche. In diesem Fall wird der Sparren dort angeschlossen und fertig.
So ist das! Wieder etwas dazu gelernt!
Das Problem ist dann aber einen Schifter da hin zu bringen! Hier wird immer oberhalb der Kehlsparren der Schifter erzeugt. Gut man kan mit schneiden den verlängern und, und...
Das scheint mir aber schon eine merkwürdige Konstruktion zu sein, dass der Kehlsparren durchläuft und trotzdem ein Stück Sparren unterhalb eingefügt wird. Kommt das häufiger vor oder ist es doch ein Sonderfall?
Das ist gar nicht so selten. Hab ich schon ein paar mal so gemacht.
Wenn die Anbautraufe höher liegt als die Hauptdachtraufe dann muß die HD Traufe bis zur AB Mauerwerk laufen. und dann braucht man hier einen Schifter. Zugegeben es gibt auch andere Lösungen aber es sollte doch möglich sein hier einen Sparren einzugeben.
In diesem Fall sollte der Kehlsparren ein Fußpfettenauflager bekommen. Da geht es auch nur mit geteiltem Sparren.
Hallo.
Ich habe in diesem Fall immer den Kehlsparren an den Sparren der auf die tiefere Traufe führt angeschnitten, bzw. mit einem Lotschnitt abgeschnitten.
Der Sparren vom Hauptdach wird dann bis an die tiefe Traufe verlängert.
mfG
Hölzerner 1959
Hallo Hölzerner 1959,
ich möchte ja Planer nicht vorgreifen;
aber seine Lösung ist aus der Sicht des Statikers meistens die einfacher und bessere Lösung.
Stimmt. So war es gedacht.
Zitat von hoelzerner1959Hallo.
Ich habe in diesem Fall immer den Kehlsparren an den Sparren der auf die tiefere Traufe führt angeschnitten, bzw. mit einem Lotschnitt abgeschnitten.
Der Sparren vom Hauptdach wird dann bis an die tiefe Traufe verlängert.
mfG
Hölzerner 1959
Mach ich auch, wenn statisch kein Einwand oder Konstruktion es erlaubt. Es geht leichter mit der Schalung. Aber es gibt Situationen wo es nicht möglich ist den Kehlsparren abzuschneiden und dann sollte man hier leicht einen Schifter eingeben können.
Ist hier etwas in Aussicht?
Wenn ich mir das Bild vom Planer so ansehe dann könnte man folgendes machen
Den Sparren bis zur Trauflinie schneiden, dann Teilen bis an den Kehlsparren
Nun muss der untere HD Schifter noch an den Schifter vom Anbau geschnitten werden.
Und das geht im DTW nicht (Teilen und zusätzlich schneiden)
Es war auch mal die Rede von einem Längenbegrenzten Sparren
Noch immer nix!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!